> 文章列表 > 变压器直流泄漏试验标准

变压器直流泄漏试验标准

变压器直流泄漏试验标准

变压器直流泄漏试验的标准主要包括以下几点:

1. 试验对象和条件 :

当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流。

对于110kV及以上变压器,绝缘电阻的吸收比(R60s/R15s)应不小于1.3。

对于220kV及以上变压器,极化指数(R10min/R1min)应不小于1.5。

2. 试验设备和方法 :

使用直流高压成套设备进行试验,电源额定输出电流应能使试品电容在短时间内充电。

试验时应测量吸收比或极化指数,以判断绝缘的受潮情况。

在测量温度下的绝缘电阻值(Rt)应不小于规定值。

3. 试验电压和时间 :

若试验持续时间不超过60秒,在整个试验过程中,试验电压测量值应保持在规定电压值的±1%以内。

若试验持续时间超过60秒,在整个试验过程中,试验电压测量值应保持在规定电压值的±3%以内。

4. 安全措施 :

变压器接地放电时间至少5分钟以上,以消除残余电荷对泄漏电流的影响。

在进行试验时,应采取适当的屏蔽措施,避免杂散电流影响测量结果。

5. 其他注意事项 :

对于额定电压为13.8kV及15.75kV的变压器,按10kV级标准执行。

对于18kV的变压器,按20kV级标准执行。

分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准执行。

以上标准根据最新的发布时间进行了筛选,以确保信息的时效性和准确性。

其他小伙伴的相似问题:

变压器直流泄漏试验的设备选择有哪些?

35kV变压器直流泄漏试验的具体标准是什么?

变压器直流泄漏试验的安全措施有哪些?